民國100年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科

第49題

高低壓雙終端桿之緊線作業順序以

題目

高低壓雙終端桿之緊線作業順序以

  1. (1) 電源側導線緊妥後再緊負荷側
  2. (2) 負荷側導線緊妥後再緊電源側
  3. (3) 兩側相對導線同時緊線
  4. (4) 兩側非相對導線同時緊線為宜

官方答案

(3) 兩側相對導線同時緊線

解析

高低壓雙終端桿兩側均有終端拉線,緊線時若先緊一側,桿身會承受單側不平衡張力而偏斜、甚至損傷橫擔及桿基。因此應採兩側相對導線同時緊線,使兩側張力互相抵消、桿身保持正直,並以同一線路之相對相序對稱施緊,確保馳度一致。選項 1、2 皆為單側先緊,會產生暫時性不平衡荷重;選項 4 所稱非相對導線同時緊線,會造成相序錯位與扭轉,並非正確做法。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料