民國100年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科

第50題

手搖壓縮器應定期送檢驗,其壓力在

題目

手搖壓縮器應定期送檢驗,其壓力在

  1. (1) 6 . 0 ~7 . 5
  2. (2) 8 . 0 ~10 . 0
  3. (3) 10 . 2 ~11 . 4
  4. (4) 12 . 0 ~12 . 5 噸間方可攜至現場使用,以維施工品質

官方答案

(3) 10 . 2 ~11 . 4

解析

手搖壓縮器(壓接器)須定期送檢並以壓力表校正,出力維持在 10.2~11.4 噸之間才可攜至現場使用。壓力不足時,壓接套管與線股未達充分塑性變形,接觸電阻增大、易發熱鬆脫;壓力過大則可能壓傷線股或使套管龜裂。選項 1 的 6.0~7.5 噸及選項 2 的 8.0~10.0 噸均低於規定下限,壓接品質不足;選項 4 的 12.0~12.5 噸已超出上限,屬過壓。故以 10.2~11.4 噸為正確管制範圍。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料