民國102年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第44題
6 / 11 . 4 K V 多重接地系統,避雷器額定電壓需選用
題目
6 . 6 / 11 . 4 K V 多重接地系統,避雷器額定電壓需選用
- (1) 4 . 5 K V
- (2) 12 K V
- (3) 18 K V
- (4) 9 K V
官方答案
(4) 9 K V
解析
6.6/11.4 kV 為多重接地(有效接地)配電系統,11.4 kV 為線電壓,6.6 kV 約為相對地電壓(11.4÷√3≈6.6 kV)。避雷器額定電壓須大於最大持續運轉相對地電壓,多重接地系統選用 9 kV 級。依台電配電線路設備選用慣例,11.4 kV 多重接地系統避雷器額定電壓採 9 kV;若為非接地或電阻接地系統方採 12 kV。4.5 kV 過低無法耐受,18 kV 為更高電壓等級,故答案為 9 kV。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。