第6題
配電線路各保護協調開關依序為
題目
配電線路各保護協調開關依序為
- (1) 復閉器→C B →區分器→F C
- (2) C B →F C →復閉器→區分器
- (3) 復閉器→區分器→C B →F C
- (4) C B →復閉器→區分器→F C
官方答案
(4) C B →復閉器→區分器→F C
解析
保護協調的基本原則是「由電源側往負載側依序動作、越靠近故障點的保護設備越先動作」,這樣才能把停電範圍縮到最小。變電所出口的斷路器(CB)擔負後衛保護,其下游依序為復閉器、區分器,最末端(最靠近負載)則為熔絲(FC)。因此正確順序為 CB→復閉器→區分器→FC,故選 4。若把復閉器或區分器排在 CB 之前,後衛與前衛角色顛倒,將造成越級跳脫、擴大停電範圍。