民國102年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第7題

鋁H 型壓接套管不宜作

題目

鋁H 型壓接套管不宜作

  1. (1) 鋁線-鋁線
  2. (2) 銅線-銅線
  3. (3) 鋁線-鋁合金線
  4. (4) 鋁線-銅線壓接用

官方答案

(2) 銅線-銅線

解析

鋁H型壓接套管的材質與壓縮模具是依鋁導線設計,主要用於鋁線間的壓接。銅線對銅線應選用銅質壓接套管,才能使套管與銅線同時獲得足夠壓縮量;若誤用鋁套管,因鋁與銅的硬度、延展性不同,接點容易壓縮不足或鬆脫,故不宜作銅線-銅線壓接用。施工時應依導線材質選用相符套管,才能確保接頭品質。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料