民國102年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第8題
從事活線掩蔽工作時,腳踏位置離進行工作之活線約
題目
從事活線掩蔽工作時,腳踏位置離進行工作之活線約
- (1) 1 . 2 ~1 . 5 M
- (2) 0 . 9 ~1 . 2 M
- (3) 1 . 8 ~2 . 1 M
- (4) 1 . 6 ~1 . 75 M 之間為宜
官方答案
(4) 1 . 6 ~1 . 75 M 之間為宜
解析
活線掩蔽作業時,作業人員必須與帶電體保持足夠的空間間隙,並讓身體、工具在掩蔽罩安裝過程中不至於過度接近活線。依配電活線作業要領,腳踏位置以距進行工作之活線約 1.6~1.75 公尺為宜,此高度可使頭部、肩部與活線間留有充分餘裕,方便雙手操作掩蔽罩,同時避免因身體擺動而侵入最小接近距離。距離太近則感電風險升高,太遠則手臂伸展不易、施工品質下降。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。