民國102年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科

第11題

額定容量25 K V A 單相變壓器三具接成Δ 結線供電,因其中一具故障,則改接成V 結線繼續 供給三相負載,在不超載情況下,則三相負載應限制在

題目

額定容量25 K V A 單相變壓器三具接成Δ 結線供電,因其中一具故障,則改接成V 結線繼續 供給三相負載,在不超載情況下,則三相負載應限制在

  1. (1) 57
  2. (2) 100
  3. (3) 50
  4. (4) 85 % 以內

官方答案

(1) 57

解析

三具 25 kVA 變壓器Δ接時總容量為 3×25=75 kVA。改成V-V(開三角)後,僅剩兩具變壓器,輸出容量為 √3×25≈43.3 kVA,約為原來的 43.3÷75≈0.577,即 57.7%。因此三相負載應限制在 57% 以內,避免兩具變壓器超載;50%、85%、100% 都不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料