民國102年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科

第75題

一次側13 . 8 K V 單相100 K V A 亭置式變壓器,應選用

題目

一次側13 . 8 K V 單相100 K V A 亭置式變壓器,應選用

  1. (1) 25
  2. (2) 8
  3. (3) 80
  4. (4) 12 安培之熔絲作為過載保護

官方答案

(4) 12 安培之熔絲作為過載保護

解析

一次側額定電流 I = S ÷ V = 100kVA ÷ 13.8kV = 7.25A(單相)。變壓器一次側熔絲除作過載保護外,尚須容許起動時之勵磁湧流,一般選用約1.5倍額定電流:7.25 × 1.5 ≒ 10.9A,故選最接近的標準值12A熔絲。若選8A僅略高於額定電流,易因湧流誤跳;25A、80A則遠大於7.25A,過載時無法及時熔斷,失去保護效果。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。