民國102年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科

第76題

三相12 K V - 415 / 240 V 500 K V A 變壓器,其一次側額定電流為

題目

三相12 K V - 415 / 240 V 500 K V A 變壓器,其一次側額定電流為

  1. (1) 24 A
  2. (2) 40 A
  3. (3) 34 A
  4. (4) 12 A

官方答案

(1) 24 A

解析

三相變壓器一次側額定電流公式 I = S ÷ (√3 × V_LL)。代入數值:S = 500kVA、V_LL = 12kV,I = 500 ÷ (1.732 × 12) = 500 ÷ 20.784 ≒ 24.06A,約為24A。故一次側額定電流為24A。其他選項40A、34A、12A皆與計算結果不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料