民國102年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第39題

配電線路之熔絲鏈保護特性曲線有

題目

配電線路之熔絲鏈保護特性曲線有

  1. (1) 電流-電阻
  2. (2) 時間-電壓
  3. (3) 時間-電流
  4. (4) 電壓-電流

官方答案

(3) 時間-電流

解析

熔絲鏈(剪斷型熔絲)屬過電流保護設備,其熔斷時間隨通過電流大小而改變:電流愈大,熔斷時間愈短,此即時間-電流特性曲線。實務上即依此曲線與上游復閉器、下游變壓器保護曲線作協調,避免越級跳脫。電阻、電壓並非熔絲動作的決定變數,故時間-電壓、電流-電阻、電壓-電流皆非其保護特性曲線。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料