民國102年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第40題

額定容量25 K V A 單相變壓器三具接成Δ 結線供電,因其中一具故障,則改接成V 結線繼續 供給三相負載,在不超載情況下,則三相負載應限制在

題目

額定容量25 K V A 單相變壓器三具接成Δ 結線供電,因其中一具故障,則改接成V 結線繼續 供給三相負載,在不超載情況下,則三相負載應限制在

  1. (1) 85
  2. (2) 100
  3. (3) 57
  4. (4) 50 % 以內

官方答案

(3) 57

解析

三具 25 kVA 接成 Δ 結線時,總容量為 3 × 25 = 75 kVA。一具故障後改接 V 結線,僅餘兩具供電,容量變為 √3 × 25 ≒ 43.3 kVA。限制比例 = 43.3 ÷ 75 ≒ 57.7%,故三相負載應限制在 57% 以內。若誤以為只剩兩台即為 2/3(約 67%),或誤算成 50%,均高估 V 結線的可用容量,易造成變壓器過載。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料