民國104年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第47題

於軟弱土質豎建電桿,其埋設深度應較普通土質加深

題目

於軟弱土質豎建電桿,其埋設深度應較普通土質加深

  1. (1) 15
  2. (2) 20
  3. (3) 30
  4. (4) 25 公分

官方答案

(3) 30

解析

電桿埋設深度須依土質與桿長決定,目的在使電桿能抵抗導線張力及風力所產生的傾倒力矩。普通土質按標準深度埋設即可;若為軟弱土質,因土壤剪力強度與側向抵抗力較低,同一埋深不足以提供所需握裹力,故須較普通土質加深30公分,必要時再加設基礎或擋土板。加深埋設可增加被動土壓力與抗傾覆力矩,確保電桿穩定性。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。