民國104年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第48題
9 K V 桿上變壓器之電壓分接頭,每分接頭電壓相差
題目
6 . 9 K V 桿上變壓器之電壓分接頭,每分接頭電壓相差
- (1) 300
- (2) 200
- (3) 100
- (4) 400 伏特
官方答案
(1) 300
解析
配電用6.9 kV桿上變壓器一次側設有分接頭(tap),用以配合線路電壓調整二次側電壓。相鄰分接頭間的電壓差為300伏特,例如由6.9 kV往下切換時,各段依序遞減300 V,可依實際一次側電壓選用適當分接頭,使二次側電壓維持在容許範圍。分接頭調整須在停電狀態下依銘牌標示為之,不可帶電操作,以免感電及損壞設備。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。