民國104年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第14題

台灣電力公司所使用之變壓器為

題目

台灣電力公司所使用之變壓器為

  1. (1) 加極性
  2. (2) 中極性
  3. (3) 正極性
  4. (4) 減極性

官方答案

(4) 減極性

解析

台電配電變壓器採用減極性(subtractive polarity)。減極性是指一次側與二次側線圈的同名端感應電壓方向相反,也就是極性標記相同端時電壓為相減關係;此設計可降低相鄰套管及引接線間的電位差,絕緣距離與配電盤配置較經濟,亦方便變壓器並聯時判定同名端。加極性並非台電配電變壓器的通用規格,中極性、正極性也不是此一分類的正式名稱。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料