民國104年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第51題

某3 ψ 4 W 式配電線路,如將電壓提昇為原來電壓2 倍時,則其電力損失為原來

題目

某3 ψ 4 W 式配電線路,如將電壓提昇為原來電壓2 倍時,則其電力損失為原來

  1. (1) 1 / 2
  2. (2) 1 / 4
  3. (3) 2
  4. (4) 4 倍

官方答案

(2) 1 / 4

解析

三相線路電力損失為 P_loss=3I²R。同一負載功率下,I=P/(√3·V·cosθ),故 I 與 V 成反比,電力損失與電壓平方成反比,即 P_loss∝1/V²。電壓提升為原來2倍時,電流降為1/2,損失變為 (1/2)²=1/4。此即提高配電電壓可有效降低線路損失(壓降)的原理,也是採用高壓配電的原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料