民國104年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第57題
三具桿上變壓器要供應三相四線220 / 380 V 負載,其二次額定電壓需為
題目
三具桿上變壓器要供應三相四線220 / 380 V 負載,其二次額定電壓需為
- (1) 110 / 190 V
- (2) 220 / 380 V
- (3) 110 / 220 V
- (4) 120 / 208 V
官方答案
(3) 110 / 220 V
解析
三具單相變壓器採 Y 接可構成三相四線系統,每具二次側額定 110/220 V,將 220 V 繞組接成 Y 接,相電壓(相對中性點)為 220 V,線電壓為 220×√3≒380 V,正好供應 220/380 V 三相四線負載。若用 110/190 V 或 120/208 V,線電壓僅約 190 V、208 V,無法達到 380 V;直接寫 220/380 V 者並非單相變壓器之額定標示方式,故選 3。