民國104年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第60題
6 / 11 . 4 K V 多重接地系統,避雷器額定電壓需選用
題目
6 . 6 / 11 . 4 K V 多重接地系統,避雷器額定電壓需選用
- (1) 9 K V
- (2) 12 K V
- (3) 4 . 5 K V
- (4) 18 K V
官方答案
(1) 9 K V
解析
6.6/11.4 kV 多重接地系統屬接地係數較低之系統,依避雷器選用原則,其額定電壓應配合系統最高電壓與接地方式選定,實務上採用 9 kV 避雷器。12 kV、18 kV 額定偏高,保護位準相對提高,對設備絕緣的保護效果較差;4.5 kV 則低於系統運轉電壓,正常情況下即有動作或損壞之虞,故選 9 kV。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。