民國104年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第71題

捲筒電纜在中間人孔向兩側放線過程中,下列哪些作業正確?

題目

捲筒電纜在中間人孔向兩側放線過程中,下列哪些作業正確?

  1. (1) 捲筒電纜線頭端先向一側完成放線
  2. (2) 由捲筒拉出之電纜如場地限制無法作直線放置時,可繞成" 8 " 字型疊放
  3. (3) 將仍裝於捲筒的電纜拉出另端放線所需長度後剪斷,末端免作防水處理
  4. (4) 配合拖拉放線時不須以人力扶持電纜以防扭結

官方答案

(1) 捲筒電纜線頭端先向一側完成放線、(2) 由捲筒拉出之電纜如場地限制無法作直線放置時,可繞成" 8 " 字型疊放

解析

捲筒電纜由中間人孔向兩側放線:先將線頭端朝一側拉放完成(選1),再拉另一端,可避免混亂;受限場地無法直線放置時,可將電纜盤繞成「8」字型疊放以防扭結(選2)。選項3電纜剪斷後末端必須施作防水封端,否則受潮絕緣劣化,故「免防水」錯;選項4拖拉時須以人力扶持防止扭結,故「不須扶持」錯。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。