民國104年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第74題
從事活線更換線路開關,其工作順序哪些錯誤?
題目
從事活線更換線路開關,其工作順序哪些錯誤?
- (1) 掩蔽活線→接跳線夾( 旁路) →拆裝開關
- (2) 切開開關→掩蔽活線→接跳線夾( 旁路)
- (3) 接跳線夾( 旁路) →掩蔽活線→拆裝開關
- (4) 掩蔽活線→解開跳線→接跳線夾( 旁路)
官方答案
(2) 切開開關→掩蔽活線→接跳線夾( 旁路)、(3) 接跳線夾( 旁路) →掩蔽活線→拆裝開關、(4) 掩蔽活線→解開跳線→接跳線夾( 旁路)
解析
活線更換開關必須先建立旁路,讓負載電流有路可走,開關才能安全拆下。正確順序是:先掩蔽活線(裝妥絕緣掩蔽),再接跳線夾構成旁路,最後才拆裝開關。第2項先切開開關,會使負載中斷,且尚未建立旁路就操作,會產生電弧;第3項未掩蔽活線就接跳線夾,人員等於直接接觸帶電部位;第4項先解開跳線再掛旁路,同樣造成停電與電弧危險。因此這三項敘述的順序都錯誤。