民國105年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第37題

高壓線路為477 A A C 分歧線為# 2 A C S R,其跳線接續應選用符合導線線徑之

題目

高壓線路為477 A A C 分歧線為# 2 A C S R,其跳線接續應選用符合導線線徑之

  1. (1) H 型壓接套管
  2. (2) 雙溝線夾
  3. (3) 1 / 2 長張力用鋁套管
  4. (4) L 型壓接套管

官方答案

(1) H 型壓接套管

解析

高壓跳線接續的兩側導線分別為 477 AAC 與 #2 ACSR,線徑與材質不同,須採用兩端管徑可分別對應各導線線徑的 H 型壓接套管(例如 477/#2 之組合規格),以壓縮方式使套管與導線緊密接合,可得低接續電阻與足夠機械強度。1/2 長張力用鋁套管係供承受全張力之直線接續使用,不適合作跳線;L 型壓接套管供導線引接端子;雙溝線夾以螺栓併溝夾持,多用於低壓接戶或設備引接,非高壓跳線之選用原則。