民國105年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科
第7題
從事活線更換線路開關,其工作順序為
題目
從事活線更換線路開關,其工作順序為
- (1) 切開開關→掩蔽活線→接跳線夾( 旁路)
- (2) 掩蔽活線→接跳線夾( 旁路) →拆裝開關
- (3) 掩蔽活線→解開跳線→接跳線夾( 旁路)
- (4) 接跳線夾( 旁路) →掩蔽活線→拆裝開關
官方答案
(2) 掩蔽活線→接跳線夾( 旁路) →拆裝開關
解析
活線更換線路開關時,須先做好絕緣防護,再建立旁路維持供電,最後才拆裝開關。正確順序為:先用絕緣毯或絕緣罩掩蔽活線,接著裝上跳線夾形成旁路,使電流繞過待換開關,然後拆除舊開關並裝上新開關。若先切開開關或先解開跳線,都會造成停電;若未掩蔽就先接跳線,則增加活線碰觸風險。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。