民國105年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科
第8題
三相四線高壓直線裝桿方式裝桿,應使用
題目
三相四線高壓直線裝桿方式裝桿,應使用
- (1) 懸垂礙子六個
- (2) 高壓裝腳礙子六個
- (3) 高壓裝腳礙子三個
- (4) 懸垂礙子三個
官方答案
(3) 高壓裝腳礙子三個
解析
三相四線高壓直線桿上,三條高壓相線需以高壓裝腳礙子支持;中性線因接地、電位接近地電位,通常使用低壓礙子,所以高壓裝腳礙子只需三個。直線桿主要承受導線垂直荷重與風荷重,不像終端桿或大轉角桿須使用懸垂礙子串;六個的答案是把中性線也當成高壓礙子或重複計算,並不正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。