活線作業登桿前,橡皮手套應施行張力試驗及
題目
活線作業登桿前,橡皮手套應施行張力試驗及
- (1) 衝擊試驗
- (2) 捲角試驗
- (3) 空氣試驗
- (4) 耐電壓試驗
官方答案
(3) 空氣試驗
解析
橡皮手套是活線作業人員的主絕緣防護,登桿使用前須做兩項檢查:張力試驗(拉伸檢查表面有無裂痕、龜裂)與空氣試驗(充氣後捲壓,觀察是否漏氣、有無針孔)。耐電壓試驗屬定期檢驗項目,不是每次登桿前的例行檢查;衝擊試驗、捲角試驗並非橡皮手套的檢查名稱。故本題答案為空氣試驗。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。