一變壓器檢修時,不慎將一次側線圈匝數減少,假設二次側之功率不變,其結果將導致
題目
一變壓器檢修時,不慎將一次側線圈匝數減少,假設二次側之功率不變,其結果將導致
- (1) 二次側電壓升高電流降低
- (2) 二次側電壓升高,電流亦升高
- (3) 二次側電壓降低電流亦降低
- (4) 二次側電壓降低電流升高
官方答案
(1) 二次側電壓升高電流降低
解析
變壓器感應電勢 E=4.44 f N Φ,一次側電壓 V₁ 固定時,Φ=V₁/(4.44 f N₁)。一次側匝數 N₁ 減少,磁通 Φ 增大,二次側 E₂=4.44 f N₂ Φ 隨之升高。又題設二次側功率 P₂=V₂I₂ 不變,電壓升高後電流 I₂=P₂/V₂ 必然降低。因此結果為二次側電壓升高、電流降低,鐵芯也可能因磁通增大而趨於飽和、溫升增加。