張力處所鋁線壓接,導線應

題目

張力處所鋁線壓接,導線應

  1. (1) 塗佈防氧保護油
  2. (2) 塗佈鉻酸鋅糊
  3. (3) 塗佈絕緣油
  4. (4) 包紮P V C 膠帶

官方答案

(2) 塗佈鉻酸鋅糊

解析

鋁線表面極易生成高電阻的氧化鋁膜,若直接壓接會使接觸電阻增大、接頭發熱。依配電線路裝修規定,鋁線壓接前應塗佈鉻酸鋅糊(抗氧化糊),以破壞並隔絕氧化膜,確保壓接後接觸良好;張力處所導線承受機械拉力,接頭品質更須嚴格。絕緣油與 PVC 膠帶只作絕緣包覆,不具清除氧化膜的功能,H 型鋁套管則是器材而非塗料。