民國105年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第54題
非張力處所P V C 銅線與銅線作壓接接續時,應選用
題目
非張力處所P V C 銅線與銅線作壓接接續時,應選用
- (1) H 型鋁壓接套管
- (2) C 型銅壓接套管
- (3) 鋁修補套管
- (4) 鋁壓接套管
官方答案
(2) C 型銅壓接套管
解析
非張力處所 PVC 銅線與銅線壓接,應選用 C 型銅壓接套管。壓接套管材質須與導線相同,銅對銅接觸不會產生伽凡尼腐蝕,壓縮後接觸電阻低、機械強度足夠。H 型鋁壓接套管、鋁壓接套管及鋁修補套管均為鋁質器材,適用於鋁線接續;若用於銅線,銅鋁界面在潮濕環境易電化學腐蝕,導致接頭過熱。