民國105年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第53題
電容器用開關設備之額定容量,應大於電容器組額定電流之
題目
電容器用開關設備之額定容量,應大於電容器組額定電流之
- (1) 2 倍
- (2) 3 倍
- (3) 1 . 35 倍
- (4) 1 . 1 倍
官方答案
(3) 1 . 35 倍
解析
依「電業供電線路裝置規則」相關規定,電容器用開關設備之額定電流應大於電容器組額定電流之 1.35 倍。原因是電容器投入瞬間會產生遠大於額定值的突入電流,且開閉過程伴隨過電壓與再襲擊電流,須留有足夠裕度以免接點熔損。1.1 倍裕度偏小,不足以承受投入突入電流;2 倍、3 倍雖安全但屬過度設計,不符規定數值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。