民國106年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第46題
線路分段開關活線掩蔽,以
題目
線路分段開關活線掩蔽,以
- (1) 礙子套
- (2) 跳線管
- (3) 橡皮線管
- (4) 橡皮毯為宜
官方答案
(4) 橡皮毯為宜
解析
分段開關本體外形不規則、接點與活動部位多,活線掩蔽時宜用富可撓性、包覆面積大的橡皮毯,將開關及鄰近帶電部位整體包覆,避免人員碰觸。礙子套顧名思義用於包覆礙子,跳線管用於跳線,橡皮線管用於導線,三者均針對特定元件,無法有效包覆開關整體,故不適合作為分段開關的掩蔽器具。