民國107年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科
第36題
15kV 級交連PE 電纜之裝置試驗電壓為DC
題目
15kV 級交連PE 電纜之裝置試驗電壓為DC
- (1) 15kV
- (2) 75kV
- (3) 95kV
- (4) 53kV 時間為15 分鐘
官方答案
(4) 53kV 時間為15 分鐘
解析
15kV級交連PE電纜裝置完成後,需以直流高壓做耐壓試驗,試驗電壓為DC 53kV,加壓時間15分鐘,以檢查電纜絕緣有無缺陷。15kV是電纜額定電壓,不是試驗電壓;75kV及95kV均高於規定值。試驗時應依規定接地、放電並做好安全防護,故選4。