民國107年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科

第36題

15kV 級交連PE 電纜之裝置試驗電壓為DC

題目

15kV 級交連PE 電纜之裝置試驗電壓為DC

  1. (1) 15kV
  2. (2) 75kV
  3. (3) 95kV
  4. (4) 53kV 時間為15 分鐘

官方答案

(4) 53kV 時間為15 分鐘

解析

15kV級交連PE電纜裝置完成後,需以直流高壓做耐壓試驗,試驗電壓為DC 53kV,加壓時間15分鐘,以檢查電纜絕緣有無缺陷。15kV是電纜額定電壓,不是試驗電壓;75kV及95kV均高於規定值。試驗時應依規定接地、放電並做好安全防護,故選4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。