民國107年 第2梯次 配電線路裝修乙級 學科
第37題
活線更換三相開關作業中,當開關換妥後應做
題目
活線更換三相開關作業中,當開關換妥後應做
- (1) 拆橡皮毯
- (2) 開關投入
- (3) 拆橡皮線管
- (4) 拆跳線夾
官方答案
(2) 開關投入
解析
活線更換三相開關時,通常先以跳線夾旁路並裝設橡皮防護具,更換完成後應先將新開關投入閉合,使負載電流由新開關承載,再拆除跳線夾及橡皮管、橡皮毯。若開關尚未投入就拆跳線夾,可能造成停電或產生電弧,故選2。