民國108年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第29題

活線作業換裝三相開關,於投入開關送電後應做

題目

活線作業換裝三相開關,於投入開關送電後應做

  1. (1) 拆除安全腳踏板
  2. (2) 拆除活線跳線夾
  3. (3) 拆除橡皮毯
  4. (4) 拆除橡皮線管

官方答案

(2) 拆除活線跳線夾

解析

活線換裝三相開關時,會先以活線跳線夾跨接,暫時維持負載供電,再拆裝開關。開關投入送電後,負載已由開關本身正常供電,此時應拆除活線跳線夾,恢復正式迴路。橡皮毯、橡皮線管與安全腳踏板屬於作業中的絕緣防護與防墜設施,須待全部作業完成、人員撤離後才拆除,故選拆除活線跳線夾。