民國109年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第72題
線路開關在線路發生事故時,可將故障區段切離系統,讓健全區段轉供復電,在平時可供線路作 下列哪些用途?
題目
線路開關在線路發生事故時,可將故障區段切離系統,讓健全區段轉供復電,在平時可供線路作 下列哪些用途?
- (1) 引接
- (2) 連絡
- (3) 改善功因
- (4) 分段
官方答案
(1) 引接、(2) 連絡、(4) 分段
解析
線路開關(含分段開關、連絡開關)事故時可隔離故障區段並轉供健全區段復電,平時兼具引接、連絡與分段功能:引接指自幹線引出分歧線路;連絡指與鄰近線路互連以相互支援;分段指劃分線路區段便於檢修與停送電,三者均為開關正常用途。選項3改善功因須仰賴電容器等無效電力補償設備,並非開關本身功能,故不正確。