民國110年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第77題

捲筒電纜在中間人孔向兩側放線過程中,下列哪些作業正確?

題目

捲筒電纜在中間人孔向兩側放線過程中,下列哪些作業正確?

  1. (1) 配合拖拉放線時不須以人力扶持電纜以防扭結
  2. (2) 將仍裝於捲筒的電纜拉出另端放線所需長度後剪斷,末端免作防水處理
  3. (3) 由捲筒拉出之電纜如場地限制無法作直線放置時,可繞成"8"字型疊放
  4. (4) 捲筒電纜線頭端先向一側完成放線

官方答案

(3) 由捲筒拉出之電纜如場地限制無法作直線放置時,可繞成"8"字型疊放、(4) 捲筒電纜線頭端先向一側完成放線

解析

捲筒電纜於中間人孔向兩側放線時,應先將線頭端向一側完成放線,另一側再自捲筒拉出所需長度後剪斷。拉出之電纜受場地限制無法直線擺放時,可繞成「8」字型疊放,使各圈扭轉方向相反,避免扭結、打結。拖拉過程中仍須以人力扶持導引,防止電纜扭結受損;剪斷後纜頭必須作防水封套處理。故1、2錯誤,3、4正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。