民國110年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第78題
用三用電表來檢測燈泡是否燒壞,下列敘述哪些錯誤?
題目
用三用電表來檢測燈泡是否燒壞,下列敘述哪些錯誤?
- (1) 用電阻檔測燈泡的電阻
- (2) 用交流電壓檔測燈泡的電流
- (3) 用直流電壓檔測燈泡的電流
- (4) 用電流檔測燈泡的電壓
官方答案
(2) 用交流電壓檔測燈泡的電流、(3) 用直流電壓檔測燈泡的電流、(4) 用電流檔測燈泡的電壓
解析
檢查燈泡是否燒壞,應以三用電表電阻檔跨接燈泡兩端量測燈絲電阻:正常燈絲呈低電阻(冷態更低),燒斷則顯示無限大(開路)。電壓檔不能量測電流,電流檔也不能量測電壓;尤其電流檔內阻極低,若跨接於電壓源會形同短路,燒毀電表保險絲甚至損壞設備。故選項2、3、4敘述錯誤,1為正確作法。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。