民國110年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第57題
電桿埋入深度為1.8 公尺時,所埋設腳木應距地面
題目
電桿埋入深度為1.8 公尺時,所埋設腳木應距地面
- (1) 0.5
- (2) 0.3
- (3) 0.9
- (4) 0.6 公尺
官方答案
(4) 0.6 公尺
解析
腳木的作用是增加電桿埋入部分的側向阻力,防止電桿傾倒或下沉。依埋設深度1.8公尺計算,腳木通常裝設在距地面約埋入深度三分之一處,即1.8÷3=0.6公尺。此位置能有效利用土壤側壓力,施工時應使腳木與線路方向垂直,以充分發揮抵抗傾倒的效果;若位置不當,將無法充分發揮腳木功用。