民國111年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第54題

額定容量25kVA 單相變壓器三具接成Δ 結線供電,因其中一具故障,則改接成V 結線繼續供 給三相負載,在不超載情況下,則三相負載應限制在

題目

額定容量25kVA 單相變壓器三具接成Δ 結線供電,因其中一具故障,則改接成V 結線繼續供 給三相負載,在不超載情況下,則三相負載應限制在

  1. (1) 50
  2. (2) 100
  3. (3) 85
  4. (4) 57 %以內

官方答案

(4) 57 %以內

解析

三具 25 kVA 單相變壓器接成 Δ 結線時,三相總容量為 3×25=75 kVA。其中一具故障後改接成 V 結線(開口三角形)繼續供電,此時可用容量為 √3×單相容量=1.732×25≒43.3 kVA,故三相負載應限制在 43.3÷75≒0.577,即約 57% 以內。這是因為 V 結線雖然仍能產生三相電壓,但兩具變壓器的電流與電壓無法完全對稱,利用率僅為 Δ 結線的 57.7%,若超過此限將使變壓器過載發熱,絕緣加速劣化。