民國112年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第1題

活線作業登桿前,橡皮手套應施行

題目

活線作業登桿前,橡皮手套應施行

  1. (1) 空氣試驗
  2. (2) 捲角試驗
  3. (3) 衝擊試驗
  4. (4) 耐電壓試驗

官方答案

(1) 空氣試驗

解析

活線作業登桿前,橡皮手套(絕緣手套)之現場檢查依「活線作業安全規範」應施行空氣試驗:將手套充氣後捲緊開口,觀察是否漏氣並檢視表面有無穿孔、割裂或老化,以確保絕緣完整性。4.耐電壓試驗屬定期(如每6個月)送驗之型式試驗,非每次登桿前施行;2.捲角、3.衝擊試驗並非橡皮手套之標準檢驗項目。故登桿前應施行者為空氣試驗,答案選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料