民國112年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第2題

電氣設備裝設於有潮濕水氣的環境時,最應該優先檢查及確認的措施是?

題目

電氣設備裝設於有潮濕水氣的環境時,最應該優先檢查及確認的措施是?

  1. (1) 有無過載及過熱保護設備
  2. (2) 有無可能傾倒及生鏽
  3. (3) 有無在線路上裝設漏電斷路器
  4. (4) 電氣設備上有無安全保險絲

官方答案

(3) 有無在線路上裝設漏電斷路器

解析

潮濕水氣會使絕緣表面附著水膜,絕緣電阻大幅下降;設備外殼一旦漏電,電流便容易經人體流向大地,因此首要確認線路上有無裝設漏電斷路器。漏電斷路器偵測到相線與中性線電流不平衡(即漏電電流)時,會在極短時間內跳脫,把接觸電壓與通電時間降到安全範圍。過載及過熱保護、保險絲主要在防止導線過電流與短路起火,對人體感電的保護不足;有無傾倒及生鏽屬機械性檢查,無法防止感電。故選 3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料