民國112年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第3題
全伸出型橫擔裝置,橡皮線管活線拆除順序是
題目
全伸出型橫擔裝置,橡皮線管活線拆除順序是
- (1) 靠電桿之一線→中線→外邊線
- (2) 中線→靠電桿之一線→外邊線
- (3) 中線→外邊線→靠電桿之一線
- (4) 外邊線→中線→靠電桿之一線
官方答案
(4) 外邊線→中線→靠電桿之一線
解析
活線作業裝設橡皮線管時,是由靠電桿側往外的順序逐條掩蔽,使作業人員身體始終位在已完成掩蔽的一側;拆除時採相反順序,先拆最外側的外邊線,再拆中線,最後才拆靠電桿之一線。如此一來,作業人員在尚未掩蔽的帶電導體附近作業的時間最短,也避免手臂跨越已裸露的帶電線,可降低感電風險。若由靠電桿側先拆,後續拆中線與外邊線時裸露導體反而位於身體內側,危險性提高。故選 4。