民國113年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第12題

全伸出型橫擔裝置,橡皮線管活線拆除順序是

題目

全伸出型橫擔裝置,橡皮線管活線拆除順序是

  1. (1) 中線→外邊線→靠電桿之一線
  2. (2) 中線→靠電桿之一線→外邊線
  3. (3) 靠電桿之一線→中線→外邊線
  4. (4) 外邊線→中線→靠電桿之一線

官方答案

(4) 外邊線→中線→靠電桿之一線

解析

活線作業拆除橡皮線管時,身體與工具不得橫越已裸露的帶電導線。全伸出型橫擔的三條導線由內而外依次是靠電桿側、中線、外邊線,所以拆除應從最外側開始,依序為外邊線→中線→靠電桿之一線;每拆完一條就往電桿方向退縮,後面要處理的導線都還在披覆保護中。若先拆靠電桿側,之後伸手到外側就必須越過裸露導體,感電風險大增。裝設時順序相反,由靠電桿側依序向外裝設。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料