民國113年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第13題

使用於一般場所之配電線路支線,其荷重安全係數為

題目

使用於一般場所之配電線路支線,其荷重安全係數為

  1. (1) 2.0
  2. (2) 1.0
  3. (3) 3.0
  4. (4) 4.0

官方答案

(1) 2.0

解析

支線(拉線)承受導線張力,其荷重安全係數依台灣電力公司架空配電線路施工規定,一般場所取2.0,即支線的容許荷重須達實際承受荷重的二倍,以吸收風雨、震動及施工誤差等不確定因素。安全係數1.0代表毫無餘裕,荷重稍增即可能斷線倒桿;3.0與4.0是跨越鐵路、公路等重要場所或特殊情況才提高的數值,並非一般場所的規定。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料