民國113年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第38題
在11.4kV 線路上施行活線礙子清掃,其噴嘴與活線之距離應保持
題目
在11.4kV 線路上施行活線礙子清掃,其噴嘴與活線之距離應保持
- (1) 1.5 公尺
- (2) 2.5 公尺
- (3) 2 公尺
- (4) 1 公尺以上
官方答案
(4) 1 公尺以上
解析
活線礙子清掃使用高壓水柱沖洗帶電礙子,水柱與噴嘴仍有導電風險;依台電活線作業安全規定,11.4kV線路清掃時,噴嘴與活線(帶電體)須保持1公尺以上安全距離,電壓等級愈高,距離須愈大,以防電流沿水柱閃絡及人員感電。作業前並應確認水質電阻合格、接地良好,且防護器具完備。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。