民國113年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第30題

用電設備的線路保護用電力熔絲(保險絲)經常燒斷,造成停電的不便,下列「不正確」的作法 是?

題目

用電設備的線路保護用電力熔絲(保險絲)經常燒斷,造成停電的不便,下列「不正確」的作法 是?

  1. (1) 重新設計線路,改較粗的導線或用兩迴路並聯
  2. (2) 減少線路連接的電氣設備,降低用電量
  3. (3) 提高用電設備的功率因數
  4. (4) 換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器就不會燒斷了

官方答案

(4) 換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器就不會燒斷了

解析

保險絲的額定電流必須與導線安培容量及負載相匹配,不能任意換大一級或大兩級;否則導線過載時保險絲仍不熔斷,可能造成導線過熱、絕緣劣化甚至火災。加大導線或分迴路、減少用電設備以降低負載、提高功率因數以降低線路電流,都是正確的改善方向。因此選項4是錯誤且危險的作法。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料