民國113年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第57題
三相12kV-415/240V 500kVA 變壓器,其一次側額定電流為
題目
三相12kV-415/240V 500kVA 變壓器,其一次側額定電流為
- (1) 34A
- (2) 40A
- (3) 24A
- (4) 12A
官方答案
(3) 24A
解析
三相變壓器一次側額定電流公式 I=S÷(√3×V)。代入S=500kVA、V=12kV:I=500000÷(1.732×12000)=500000÷20784≈24.07A,約24A。故一次側額定電流約24A,對應選項3。其餘34A、40A、12A皆與計算結果不符。