民國114年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第57題
三具100kVA 變壓器以△─△結線供電,倘其中一具燒損,改為以二具以V─V 結線供電,則其 供電容量約為原總容量之
題目
三具100kVA 變壓器以△─△結線供電,倘其中一具燒損,改為以二具以V─V 結線供電,則其 供電容量約為原總容量之
- (1) 60
- (2) 57
- (3) 67
- (4) 65 %
官方答案
(2) 57
解析
三具100kVA變壓器以△-△結線供電,總容量為3×100=300kVA。其中一具燒損後改以二具V-V結線供電,其輸出容量為√3乘以單具容量,即1.732×100≈173.2kVA。佔原總容量的比例為173.2/300≈0.577,即約57.7%,約57%。故選57%;60%、67%、65% 均與計算結果不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。