民國114年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第56題

非張力處所PVC 銅線與銅線作壓接接續時,應選用

題目

非張力處所PVC 銅線與銅線作壓接接續時,應選用

  1. (1) 鋁修補套管
  2. (2) H 型壓接套管
  3. (3) 鋁壓接套管
  4. (4) C 型壓接套管

官方答案

(4) C 型壓接套管

解析

PVC銅線與銅線在非張力處所作壓接接續,一般選用C型壓接套管,以壓接鉗將套管連同導線壓縮成一體,接續電阻小且握裹力足。H型壓接套管供張力處所使用,可承受較大拉力;鋁壓接套管與鋁修補套管則用於鋁線接續或鋁線損傷修補,與銅線對銅線的接續並不匹配。故選C型壓接套管。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料