民國115年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第78題
下列敘述哪些正確?
題目
下列敘述哪些正確?
- (1) 25kV 1/C 500MCM 預鑄型電纜肘型端頭處理時,須使用U29RT 壓縮鍵
- (2) 25kV 1/C 500MCM 預鑄型電纜肘型端頭處理時,須使用U34RT 壓縮鍵
- (3) 25kV 1/C #1AWG 交連PE 預鑄型電纜肘型端頭處理時,須使用U25RT 壓縮鍵
- (4) 25kV 1/C #1AWG 預鑄型電纜肘型端頭處理時,須使用U27RT 壓縮鍵
官方答案
(2) 25kV 1/C 500MCM 預鑄型電纜肘型端頭處理時,須使用U34RT 壓縮鍵、(3) 25kV 1/C #1AWG 交連PE 預鑄型電纜肘型端頭處理時,須使用U25RT 壓縮鍵
解析
25kV 1/C 預鑄型電纜肘型端頭之壓接,壓縮鍵依導體截面選用。500 MCM 屬大截面導體,應使用 U34RT 壓縮鍵(選項2);#1 AWG 屬小截面導體,應使用 U25RT 壓縮鍵(選項3),以獲得足夠之接觸壓接面積與機械強度。選項1之 U29RT 非 500 MCM 之指定鍵,選項4之 U27RT 亦非 #1 AWG 所對應;壓縮鍵選用錯誤將導致壓接不實、接觸電阻過高而發熱。故正確為2、3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。