民國115年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第80題

市售無熔線斷路器依據CNS 14816-2 標示規格 AC 380V、 3 極、 50/100A、65/33kA,下列敘述 何者正確

題目

市售無熔線斷路器依據CNS 14816-2 標示規格 AC 380V、 3 極、 50/100A、65/33kA,下列敘述 何者正確

  1. (1) AT 100A
  2. (2) AT 50A
  3. (3) AF 100A
  4. (4) AF 50A

官方答案

(2) AT 50A、(3) AF 100A

解析

無熔線斷路器規格常以「AT/AF」表示:AT(Ampere Trip)是跳脫電流,AF(Ampere Frame)是框架容量。標示 50/100A 代表跳脫額定 50A、框架容量 100A,因此 AT 50A、AF 100A 正確。65/33kA 分別是額定極限遮斷容量與額定使用遮斷容量,和 AT、AF 無關。AF 100A 不可解讀為 AT 100A;AF 50A 也不符框架容量須大於等於跳脫電流的原則。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料