民國99年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第38題
電桿裝設電桿腳木時,其深度應為電桿埋設深度之
題目
電桿裝設電桿腳木時,其深度應為電桿埋設深度之
- (1) 1 / 2
- (2) 1 / 3
- (3) 1 / 4
- (4) 1 / 5
官方答案
(2) 1 / 3
解析
電桿腳木的功能是增加桿基抵抗側向拉力及下沉的能力。裝設時,腳木深度應為電桿埋設深度之1/3,使腳木上下均有土層包覆,才能發揮阻抗效果;深度過淺或過深都會降低固定效果。施工時腳木應與線路方向垂直並夯實回填土,1/2、1/4、1/5均不符規定,故選1/3。