民國101年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第10題
縱式燈力併供低壓線之標準排列順序,由上而下為
題目
縱式燈力併供低壓線之標準排列順序,由上而下為
- (1) 接地、燈力、燈力、力
- (2) 接地、力、燈力、燈力
- (3) 燈力、燈力、力、接地
- (4) 力、燈力、燈力、接地
官方答案
(1) 接地、燈力、燈力、力
解析
縱式低壓線路併供燈力與電力負載時,標準排列由最上層起依序為接地線、燈力線、燈力線、電力線。接地線置於最上層,可提供雷擊電流洩放路徑、降低感電風險,也方便桿上人員辨識;燈力線排在電力線上方,符合燈力在上、動力在下的慣例,並使各回路維持足夠間隔。其餘選項把接地線放在最下層,或把電力線排在上層,均不符合標準排列順序。